首页 > 低压电器 > 断路器

断路器跳闸故障原因_断路器跳闸故障处理经验

作者:老电工时间:2017-02-13 11:34:46
 

断路器跳闸故障原因_断路器跳闸故障处理经验

(电工天下 www.dgjs123.com)导读:断路器跳闸故障原因_断路器跳闸故障处理经验,断路器的跳闸故障时有发生,家庭断路器跳闸一般有三个原因,找准跳闸原因,才能正确处理断路器跳闸故障。

家里断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电。

第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。

第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。

第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。

第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大。

第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线路短路那就一定要请专业人员查清楚。

第三种情况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题,如果是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了,只是少一道安全保护。

备注:带漏电保护的开关比普通开关旁边多一个块块,要宽一些,带漏电保护的开关上面有一小按钮,自己观察一下就能区分你的属于哪一种。若怀疑暗敷线有短路故障,直接用万用表电阻档查相线对零线和地线的电阻,家里一般接有电器、电灯等电器最好将所有电器完全分断,此时相线对零线电阻应该很大,理论上是无穷大。若电阻为几欧姆以下应该是短路了,若怀疑有漏电故障万用表不一定能查出来,最好用摇表将相线对地摇绝缘,国标规定不得小于0.5M。其实漏电也不是不能用,只是不能装带漏电保护的断路器,这样的话如果人触电了就不会跳闸保护,这也没关系,只要所有电器外壳接地线了,一旦外壳带电断路器也会跳闸保护(千万注意这里所说的接地线是指接系统的地线,不是让你将电器外壳地线仍在水沟里或埋在地上,那样就成了TT系统了,只有TN系统中断路器才能可靠保护)。

最近经常接到客户电话,反映断路器跳闸问题。主要是一些万能式断路器,如DW系列断路器发生跳闸,同时自动或者手动均无法合闸等。我咨询了下工厂的工程师,同时也查阅了一些相关资料,在这里稍微做下总结。不过需要说明的是,导致跳闸的原因很多,无法适用于所有情况,列出的也是一些最常见的,主要针对万能式断路器。

一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是断路器操作结构的误动作。

在明确了断路器确实发生了跳闸现象后,就应该开始查明原因。一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类,第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况。记得有个客户反映一台DW16-2500万能式断路器出现晴天正常,雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的。最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。

第二类原因是负载,举个简单的例子,如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。这里也补充个小知识:如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。

在分析了断路器跳闸的两类原因后,总结下常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题。

一般的流程为:

观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障。
1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。
2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能投入运行,是断路器自身问题。
一般线路容易解决,而如果是断路器问题,还需要进一步检查,可能的原因有:机械系统故障,自由脱扣器磨损,操作机构故障等。这里介绍下两种情况:
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。关于不能合闸的话题,在以后的文章中详细说明。文中的一些说法只是一些经验总结,并不能解决所有问题。出现问题,最好还是请有经验的工程师解决或联系相应厂家。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读