电工天下:低压断路器(空开)的选型原则,低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,低压断路器的七大选型原则,供大家在选择断路器时做参考。
低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。
它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。
随着电气技术的发展,低压断路器的性能日益提高,已逐步实现了智能化、模块化和小型化,提高了配电系统的可靠性和安全性。但在使用低压断路器的过程中也存在一些容易忽视的问题,这些问题可能会造成断路器安装使用不合理或错误,不仅不能发挥其控制、测量与保护作用,反而存在一定的安全隐患,既降低了设备运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成威胁,同时也会造成一定的经济损失。如何合理地选择、安装、使用低压断路器值得电气设计人员关注。
低压断路器的选型原则:
1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。