漏电保护开关投入运行后的管理工作

作者:老电工时间:2019-11-21 11:41:47

有关漏电保护开关投入运行后的管理工作,漏电保护开关投入运行后,必须进行有效的管理,确保漏电保护保持良好的运行状态,真正起到保护的作用,漏电保护开关投入运行后的安全注意事项。

漏电保护开关投入运行管理工作

漏电保护开关投入运行后,必须进行有效的管理,确保漏电保护保持良好的运行状态,真正起到保护的作用。

主要管理工作:

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度;

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数;

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关;

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围;

5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析;

6、漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电;

7、退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验;

8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动;

9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关;

10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括:测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间;

11、漏电保护开关进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器,严禁利用相线直接触碰接地装置的试验办法;

12、使用的漏电保护开关除按漏电保护特性进行定期试验外,对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查维护。