带负荷错拉错合隔离开关怎么办?

作者:老电工时间:2021-07-12 08:18:34

有关带负荷错拉错合隔离开关的问题,出现带负荷错拉错合隔离开关时的紧急处理原则,刚一错拉隔离开关,刀口出现电弧,需要立即合上,带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。

带负荷错拉错合隔离开关的处理措施

为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关。然而,在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔也发生误操作。一旦出现这种情况,应按以下原则进行紧急处理。

1、如果刚一错拉隔离开关,刀口上就出现电弧,则应立即合上;若隔离开关已全部拉开,则禁止再合。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错位,则对其他两相不应继续操作。

2、如果错合隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,也不许再拉开,因为带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。发生上述错位拉合事故后,应迅速汇报有关领导,以便采取必要措施予以处理。

附1,操作中发生带负荷误拉、误合隔离开关时的处理方法

当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。

当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。

附2,高低压开关柜误操作隔离开关的处理方法

1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

2、错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

附3,发生误拉合隔离开关的处理方法

发生误拉隔离开关时,当动触头还没有离开静触头时,应迅速合上;当发现误拉开关动触头离开静触头时,应迅速拉开开关,千万不要再合上,防止弧光短路放炮。

当发生误合隔离开关时,不能将它再次拉开,应由断路器来分闸。

附4,为什么不允许带负荷拉合隔离开关?

为什么不允许带负荷拉合隔离开关?

答:隔离开关没有灭弧装置,在带负荷拉合隔离开关时,会产生电弧并可能引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备;因此,不允许带负荷拉合隔离开关。

附5,错拉错合隔离开关的危害

错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。

如果是三相单极 (单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。

如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。

带负荷拉隔离开关一般有以下危害

1)除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起隔离开关爆炸,对人身造成更大的危害。

2)在室内配电装直上带负荷拉隔离开关,其间接危害有时也是相当严重的。电工技术之家

例如,当某些室内配电装置中发生弧光短路时,如果断路器跳开,产生喷油而造成严重后果。

3)对于室内配电装置,由于带电间隔中接地部件的作用,一般不会直接造成对人卑的短路放电。

但是,如果带电间隔的门窗是网状门窗,则操作人员同样可能遭受弧光灼伤。

4)对于室外配电装置,操作人员直接站在隔离开关下面进行操作,而隔离开关与人身之间又无挡板保护,当带负荷拉隔离开关时,由于电弧被拉长后对地发生短路,操作人员会遭受弧光灼伤,严重时可能造成直接对人身短路放电。

以上就是带负荷错拉错合隔离开关的解决方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。