首页 > 低压电器 > 断路器

空气开关跳闸的原因怎么查找?具体方法

作者:老电工时间:2019-08-29 08:42:14

有关空气开关跳闸原因的查找方法,判断是空气开关还是漏电开关,还要考虑带漏保的开关跳闸的情况,一起来了解下。

空气开关跳闸的原因

首先,判断是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸,则说明肯定有过载或短路现象,请电工用钳表一测就可以确定。

如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。

换了新的空气开关,若故障依然存在(所有电器都不接入),说明线路存在故障,如线路绝缘老化、破损,故障部位应该是在接烤火的这条线路上。

因为取暖器功率大,如果导线质量差、线径小的话,导线发热严重,绝缘有可能融化或老化。

若是带漏保的开关,出现此情况

1、检查空开容量是不是够大,即是否过载,方法:此回路总功率(W)/220得此回路电流,看是否低于空开额定电流

2、有漏电现象,(1)检查负载,用摇表检查各负载对地绝缘,2断开所有负载,检查空开下级线路对地绝缘。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读