隔离刀闸的最高允许温度是多少
来源:电工天下时间:2017-08-31 15:52:51 作者:老电工手机版>>
【隔离刀闸允许的最高温度值】
隔离刀闸作为电路中的隔离设备,当运行温度有最高允许上限,运行中隔离开关或隔离刀闸,其刀闸口最高允许温度的大小是多少,隔离刀闸的温度超过75度一般就算是高温了。
一、隔离刀闸的最高允许温度
对隔离刀闸来说,超过85度就是超温。
无论是户外隔离刀闸,还是室内型的隔离刀闸,其温度超过75度即可视为高温,也就是超过最大允许温度了。
二、运行中隔离开关,刀闸口最高允许温度的大小
母线及刀闸允许温度为700℃,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900℃,外壳允许温度为650℃,母线接头允许温度≯1050℃。
刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。
三、母线或刀闸过热怎么办?
当发现电路中母线或刀闸温度超标时,必须马上采取隔断措施。
一般情况下,母线及隔离刀闸最大允许发热温度不超过如下规定:
一般载流部分为115℃; 用螺栓紧固联接部分为80℃;有弹簧压紧部分为75℃。
发现母线、刀闸运行中过热时,应降低该回路负荷,尽早安排停电处理;重要回路不能减负荷或停电时,应设法局部降温,并加强监视、探测。
小知识:母线的保护方式
对于母线的各种故障,其保护主要有两种方式:
(1)利用供电元件的保护切除母线故障。对于不太重要的变电站,可利用变压器等供电元件的第Ⅱ段保护来切除母线故障。
(2)专设母线保护。在下列情况下应装设专门的母线保护:
1)在110kV及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一段母线上所发生的故障,而另一段无故障的母线仍能继续运行.应装设专用的母线保护。
2)110kV及以上的单母线,高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。
专用母线保护通常按差动原理构成,其保护范围是母线及各个出线电流互感器靠近母线侧的所有电气一次部分。由于母线保护关联到母线上的所有出线元件,因此母线保护应与其他保护及自动装置相配合。
(1)当母线发生短路故障(故障点在断路器与电流互感器之间)或断路器失灵时,若线路上设置闭锁式高频保护,母线保护动作时为使对侧的高频保护装置动作跳开断路器,母线保护应使本侧的高频发信机停信。
(2)当重要变电站母线上发生故障时,为防止线路断路器对故障母线进行重合,母线保护动作后,应闭锁线路重合闸。
(3)为使在母线发生短路故障而某一断路器失灵或故障点在断路器与电流互感器之间时,失灵保护能可靠切除故障,母线保护动作后,应启动失灵保护。
(4)在500kV变电站中,当220kV侧母线发生故障跳闸而变压器断路器失灵,或220kV侧变压器断路器失灵需跳开相应母线,此时母线保护动作需启动该变压器保护跳另两侧。
(5)当变压器发生低压侧故障需跳母线侧断路器而此断路器失灵,变压器保护装置需解除母线失灵复合电压闭锁。
相关文章断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
- 上一篇:三相断路器的型号含义说明
- 下一篇:隔离刀闸如何操作,隔离刀闸的正确操作顺序





