在高压隔离开关的使用过程中,只有正确操作高压隔离开关,才能保证高压隔离开关的安全稳定运行,避免各类事故的发生,高压隔离开关操作的五点注意事项,供大家参考。
1、锁用钥匙的使用
在高压隔离开关与断路器距离较远,采用机械联锁有困难时,可将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或断路器的控制开关操作把手上。
注意,只能在断路器分闸后,才可以把钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸。
2、加装机械联锁装置
在高压隔离开关操作机构处,需要加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。
3、高压隔离开关的检修
在检查是仔细检查带有接地刀的高压隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。
4、装设机械联锁
在高压隔离开关和断路器间装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸;
5、控制电磁锁
利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压隔离开关的操作把手,保证断路器未断开之前,高压隔离开关的操作把手不能操作。
以上就是高压隔离开关操作的操作要求,希望对大家有所帮助。