断路器拒绝跳闸故障问题处理方法
来源:电工天下时间:2022-10-07 08:57:11 作者:老电工手机版>>
有关断路器拒绝跳闸故障问题处理方法,断路器拒绝跳闸分不同情况进行处理,发现油开关严重缺油或内部有放电声响时,则应认为开关已经不能安全地断开回路。
断路器拒绝跳闸故障的处理方法
断路器拒绝跳闸,应按下述情况进行处理:
1、操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行。
2、当发现开关的操作电源回路监视信号时,应到现场检查熔断器是否熔断,其次,应检查信号继电器是否误动,操作回路监视继电器是否断线返回。
3、当一时查不出开关拒跳原因,而如果开关拒跳会引起事故扩大时,应采取如下措施:(1)如果是35KV和6KV出线开关,则应手动跳开其开关,然后通知供用电处,由检修班加以处理。(2)如果是110KV开关和发电机出口开关,则应请示中调,申请停机处理。(3)如果是引线开关和联络开关,则可以倒闸操作,改变其运行方式。采取以上相应措施后及时汇报厂领导。
如发现油开关严重缺油或内部有放电声响时,则应认为开关已经不能安全地断开回路。此时应采取下列措施:
1、停止该开关的使用。在停用时对35KV和6KV线路开关可用其他开关切断该开关所带负荷。如果是110KV和发电机出口开关,则应调整负荷,使通过该开关的电流接近于0,然后断开该开关。
2、如果开关的发热不正常(110KV和35KV开关都应在巡回检查时用手触摸其温度,6KV开关主要是观察其颜色),应加强监视,如温度继续升高,则应按事故处理,停止该开关的使用。
真空开关运行中发现下列情况之一者,严禁进行分断操作:
1、灭弧室管壳破损;
2、灭弧室出现明显放电火花;
3、操作机构卡涩;
4、玻璃外壳的真空灭弧室内屏蔽罩氧化变色。
真空开关在准备投入运行前发现下列情况之一者,严禁合闸操作;
1、灭弧室管壳破损;
2、玻璃壳灭弧室内屏蔽罩氧化变色;
3、 操作机构卡涩
真空开关分合操作中若发现开关有严重放电现象,应立即断开上一级开关,以免发生爆炸事故。
开关在操作中若出现跳跃现象,应立即断开合闸电源通知检修人员进行调整,严禁继续操作。
当误合隔离刀闸(如带负荷合闸),在任何情况下(不管是合上了一相、二相和三相),均不允许把已合上的隔离刀闸再拉开。只有用开关将这一回路断开以后,才可将误合的隔离刀闸拉开。
当误拉隔离刀闸时,通常应当把最初的操作继续下去,如误拉已经引起短路弧光,着火等情况时,操作人员应想办法立即断开电源。
当隔离刀接触部分过热,须立即设法减少其负荷,如该隔离刀闸与母线连接,则应尽可能停止使用,如隔离刀闸温度剧烈上升,应用其相连的开关将其切断。
不准用隔离刀闸411G、412G给主变压器充电,也不准带空载变压器拉开411G、412G。(电工之友 www.dg51.com)
51DL、52DL自动跳闸后应根据值班调度员的指示,再行合闸,如合闸不成功,应查明原因。
如果电压互感器有下述损伤的现象时,则应用断路器将故障切断。禁止使用隔离刀闸拉开有故障的电压互感器。
1、互感器高压侧的可熔片连续熔断二、三次。
2、互感器内部有爆破声或其他异常响声。
3、互感器冒油、冒烟,严重漏油、流胶和内部发出焦臭味。
4、线圈或引线对外壳有火花放电或套管破裂
5、互感器隔离刀闸有弧光放电或明显接地。
当接地信号发生后,可按下列步骤寻找接地点:
1、跳开10DL,(31DL或32DL)将母线分成两段,找出有故障的一段。
2、若是6KV系统接地,还有必要倒换一下07DL和13DL,区分一下是厂内还是出线侧故障。
3、如果是厂内,则应先检查母线、电容器、避雷器等有无接地征象,然后请示中调顺序停下机组和变压器等进行检查,直至接地找到为止。
4、如果是出线故障,则可短时间顺序拉开各馈电线寻找接地点,并退出该线路。拉闸顺序一般应做到:先次要,后重要,先分支多,后分支少;先长后短;先单侧,后双侧线路。
5、对特别重要用户,可允许1~2小时内接地运行,但仍应尽快通知其做好停电准备,并在2小时内将故障的线路切断。
相关文章少油断路器的结构及功能图解

少油断路器的结构及功能图解,110kV电压等级使用的落地式少油断路器结构示意图,每相为一柱,一个机构操动三相,断路器的积木式结构示意图。
时间:2022-10-07 08:57:16
空气断路器与真空断路器有什么区别

空气断路器与真空断路器的几点区别,真空断路器到底和空气断路器有什么区别,真空断路器的内部结构比空气断路器简单,故障率低,真空断路器还不能用于直流电路中。
时间:2022-10-07 08:57:12
隔离开关刀闸触头过热及刀闸拒绝拉闸与合闸的问题

有关隔离开关的常见故障问题,隔离开关刀闸触头过热是什么原因,隔离开关刀闸瓷件出现外损或严重闪络现象怎么办,隔离开关刀闸拒绝拉、合闸时怎么处理,下面具体来看下。
时间:2022-10-01 09:26:55
空气开关发热跳闸是什么原因?

有关空气开关发热跳闸的原因,断路器(空开)过热引起跳闸,有过载保护和漏电保护的空气开关发生跳闸的原因,负载电路发生漏电故障导致空开跳闸。
时间:2022-10-01 09:22:19
断路器跳闸怎么办,总开关跳闸的原因分析

有关断路器跳闸的原因,通过二个案例分析总开关跳闸的原因,并给出了跳闸问题的解决方法,是否漏水把电线泡了造成漏电,电流过大也会导致断路器跳闸。
时间:2022-09-08 21:37:02
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析

有关断路器的小知识,断路器拒绝分闸是什么原因,分闸电源消失,断路器分闸闭锁,都可能造成断路器拒绝分闸问题的出现,需要根据不同原因分别检查和处理断路器拒绝分闸故障。一、断路
时间:2022-09-08 10:00:20
断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
- 上一篇:塑壳断路器的分断能力,塑壳断路器的用途
- 下一篇:空气断路器与真空断路器有什么区别