有关隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。
隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路
隔离开关与相应的断路器、接地刀闸之间必须装设闭锁装置以防止误操作。
隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,以下主要介绍电气闭锁。
1、电气闭锁装置:电气闭锁装置通常采用电磁锁实现操作闭锁。
在每个隔离开关的操作机构上装有一把电锁,全厂(站)备有2~3把电钥匙作为公用。
只有在相应断路器处于跳闸位置时,才能用电钥匙打开电锁,对隔离开关进行合、跳闸操作。
目前,我国生产的电磁锁有户内DSN和户外DSW型两种。

2、电气闭锁回路
隔离开关的电气闭锁回路与电气一次接线方式有关,最简单的单母线馈线隔离开关闭锁回路如下图所示。

为保证安全运行,一般高压成套配电装置的闭锁装置应具有以下“五防”功能:

a)防止带负荷拉、合隔离开关;
b)防止误分、合断路器;
c)防止带接地误合断路器或隔离开关;
d)防止带电挂接地线或合接地刀闸;
e)防止误入带电间隔。
优点:电气闭锁装置具有防止误拉、合闸的优点;
缺点:操作较麻烦,增加了连接用控制电缆的数目,而且其触点和连线上的缺陷不易被发现,屋外配电装置的电气闭锁装置因气候等因素会影响直流系统绝缘。