有关隔离开关的安全操作方法,隔离开关的操作要领与注意事项,操作隔离开关前,首先检查断路器确在断开位置,合隔离开关时的操作要领,拉开隔离开关时的操作要领。
一、操作隔离开关的注意事项
1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。
2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。
4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。
5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;
6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。
7)拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。
8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。
9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。
10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。
11)操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。
12)操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。
思考:若操作隔离开关于接地短路故障下,应怎么办?
二、隔离开关操作要领
注意:操作隔离开关前首先注意检查断路器确在断开位置:
① 合隔离开关时的操作要领:
1.不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均须迅速而果断,但在合闸终了时不可用力过猛,以免发生冲击。
2.隔离开关操作完毕后,应检查是否合上,隔离开关刀片应完全进入固定触头,并检查接触良好。
② 拉开隔离开关时的操作要领:
1.开始时应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时应迅速,特别是切断变压器的空载电流、架空线路及电缆的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,
拉闸应迅速果断,以便消弧。
2.拉开隔离开关后,应检查隔离开关三相均在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。
三、隔离开关的操作要点
1、隔离开关的操作要点
1)、合闸时:对准操作项目;操作迅速果断,但不要用力过猛;操作完毕,要检查合闸良好;
2)、拉闸时:开始动作要慢而谨慎,闸刀离开静触头时应迅速拉开;拉闸完毕,要检查断开良好;
3)、带负荷的情况下合上或拉开隔离开关;
4)、投入或切断变压器及送出线;
5)、切除接地故障点。
2、隔离开关的检查内容
正常运行中,隔离开关的检查内容有:隔离开关的刀片应正直、光洁,无锈蚀、烧伤等异常状态;消弧罩及消弧触头完整,位置正确;隔离开关的传动机构、联动杠杆以及辅助触点、闭锁销子应完整、无脱落、损坏现象;合闸状态的三相隔离开关每相接触紧密,无弯曲、变形、发热、变色等异常现象。
以上就是隔离开关的操作要领与注意事项,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。