有关隔离开关的作用与使用要求,隔离开关用于将电气设备与带电的电网隔离,改变运行方式,接通和断开小电流电路,隔离开关的使用时要满足的五项要求。
1、隔离开关的作用
①将电气设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的开断点能安全地检修。
②改变运行方式。
在双母线的电路中,可利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。
③接通和断开小电流电路。
例如,可以用隔离开关进行下列操作:接通和断开电压互感器和避雷器电路;接通和断开电压为 10kV,长5km以内的空载输电线路。
2、隔离开关的使用要求
①隔离开关应具有明显的断开点,易于鉴别电器是否与电网断开。
②隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,即要求隔离开关断开点之间应有足够的距离,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不至从断开点击穿而危及人身安全。
③隔离开关在运行中,会受到短路电流的热效应和电动力的作用,所以要求它具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重率故。
④隔离开关的结构应尽可能简单,动作要可靠。电工技术之家
⑤带有接地闸刀的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地闸刀,先断开接地闸刀后,再合上隔离开关的操作顺序。