低压小灯泡与电容串联后接入220V电源的方法

作者:老电工时间:2020-05-31 08:26:05

有关低压小灯泡的接线方法,如何将低压小灯泡直接接入220V电源中,要不要借助电容做成一个串联电路,在对灯泡接线时的注意事项有哪些,一起来了解下。

低压小灯泡接入220v电源的方法

问题:低压小灯泡接入220V交流电源时,需要准备一只变压器,不仅体积增大,也会增加费用。

改进:可以将低压灯泡与一只容量合适的电容串联,然后接在220V电源上,如下图:

图1,低压小灯泡用在220V电源上

优点:简便易行,安装体积较小。一般在车床上安装指示灯时,可以采用这种接线方法。

注意事项:

电容的耐压值要大于300V。

串联的电容器会起到一定的降压作用,在选择时注意掌握好容量的大小,过大会烧坏灯泡,过小灯光会比较暗,可以根据实验来确定大小。

估算公式:C=15I(μF),其中I为低压灯泡的额定电流(A)。

在对低压灯泡用这种接线方法时,一定要注意绝缘保护,避免触电事故的发生。

以上就是低压小灯泡接在220V电源上的方法,以及在灯泡接线时的注意事项,希望对大家有所帮助。