一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡

作者:老电工时间:2020-11-23 16:18:51

单控开关改双控开关接线图

上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。

下面把单开单控开关改成单开双控开关,双控就是两个以上的控制开关,即一个照明灯具可以在不同的地方控制,最常用的有楼梯间、地下室、长走廊道,大卧室等。

很多主卧室都带卫生间,会有一个小走道,在开门口的地方开灯,到床头关灯,这算是最方便的双控。双控开关是很普通的开关面板,五金店都有卖的,主要是先布好电线,它与一般的灯具电线的区别,在布线时如下图所示:

首先,准备所用的材料,买两个单开双控开关,和连接两个双控开关的三根导线,大部分五金商店都有卖。

现在动手把原来的单控开关拆掉,然后把买来的三根导线的一端送进刚拆掉的单控开关底盒内,看(图中A)原来的两根红,黄再加上刚送进来的三根导线(蓝),共五根。三根导线(蓝)的另一端送进你所准备的第二个双控开关的底盒内(图中B),下面我们来接线。

双控开关有三个接线柱,分别是L(com),L1,L2三个接线柱,拿一个安装到A,也就是拆的单控开关的底盒上,图中A里的红线(送进正极电源的那根,如果导线颜色与图中的不一样,可以用电笔测一下)与其中的一根蓝线连接,(接好后,用绝缘胶带缠好)另一端安装到双控开关B的L极上,现在开关A中只有三个线头了,接下来把黄线头安装到A的L极上(另一端连接着照明灯泡的L极),剩下来的两根导线(蓝)A中的L1连接到B中的L2,A中的L2连接到B中的L1。

安装完成后,即可实现两个开关都能控制照明灯泡的功能。

附:一个单控开关改为双控开关的接线图。

单联双控开关接线图与接线方法

有关单联双控开关的接线图,单开单控开关与单开双控开关的触点区别,通过具体的线路接线图,了解下单联双控开关的接线方式。

一灯双控开关实物接线图

有关一灯双控开关的多种形式与实物接线图,包括双控开关带荧光,二位双控开关接线,双开双控开关接线,家庭双控开关接法,安全完成双控开关接线。

一个双联双控开关的接线图

分享一个双联双控开关的接线图,使用双控开关实现两个地方的开关控制一个灯,这里提供二个双联双控开关控制电灯线路的接线图,供大家学习参考。