首页 > 家装电工 > 灯具安装

地下车库照明利用系数与维护系统说明

作者:老电工时间:2020-01-02 06:30:09

有关地下车库照明设计的一些要求,照明计算中的两个“系数”,一是利用系数,一是维护系数,来看下地下车库照明设计中这二个系统的使用说明。

地下车库照明系数

照明计算中常用到两个“系数”:利用系数、维护系数。

1、利用系数

上次讲“效率”时,研究了【电→光】和【光源→灯具】这两件事。光从灯具出来后,有多少能落到需要的“工作面”上?

看下图:

①一部分光直接到达工作面;

②一部分光照到墙壁再反射到工作面;

③一部分损失了,到不了工作面。

把到达工作面的光通量除以光源的光通量,这就是“利用系数”。

利用系数是评估光源到工作面的完整过程,显然,里面就包含了上次提到的“灯具效率”。

2、维护系数

新灯装上去很亮,但使用一定周期后,光源会衰减、灯罩上会有蜘蛛网、墙壁也会变脏,会导致工作面照度降低。这个维持的比例,就是“维护系数”。这时的照度,就是“维持照度”。

下面是国标里关于这两个“系数”以及其他术语的条文解释,供参考(新版国标在这方面没有进行任何更改,与现行标准完全相同):

利用系数utilizationfactor:投射到参考平面上的光通量与照明装置中的光源的额定光通量之比。

维护系数maintenancefactor:照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

维持平均照度maintainedaverageilluminance:规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。

光通维持率luminousfluxmaintenance:灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。

在照明设计时,应根据环境污染特征和灯具擦拭次数从表4.1.6中选定相应的维护系数。

〔条文说明〕为使照明场所的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值,照明设计计算时,应考虑因光源光通量的衰减、灯具和房间表面污染引起的照度降低,为此应计入表4.1.6的维护系数。

1、因光源光通量衰减的维护系数,按照光源实际使用寿命达到其平均寿命70%时来确定。

2、灯具污染的维护系数的取值与灯具擦拭周期有关。美国、俄罗斯等国家规定擦拭周期为1~4次/年,本标准规定了2~3次/年。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读