首页 > 家装电工 > 灯具安装

灯具吊扇安装不符合要求有哪些原因?

作者:老电工时间:2019-12-04 11:20:21

灯具吊扇安装不符合要求怎么办,灯具吊扇安装不符合要求的现象,表现为灯位安装偏位,吊链日光灯链条不平行,成排灯具的水平度、直线度偏差较大,灯具吊扇安装不符合要求的原因分析,以及灯具吊扇安装不符合要求的预防措施。

灯具吊扇安装要求

原文标题:灯具吊扇安装不符合要求的现象及预防措施

1、灯具吊扇安装不符合要求的现象 

l)灯位安装偏位,不在中心点上。 

2)成排灯具的水平度、直线度偏差较大。 

3)吊链日光灯链条不平行,引下的导线未编又。 

4)吊扇的吊钩用螺纹钢加工,成型差;钟罩不吸顶,接线盒外露。 

5)阳台灯底盘铁板大落,生锈。 

6)天花吊顶的简灯开孔大大,不整齐。 

2、灯具吊扇安装不符合要求的原因

l)预埋灯盒时位置不对,有偏差,安装灯具时没有采取补救措施。 

2)施工人咒责任心不强,对现行的施工及验收规范、质量检验评定标准不熟悉。 

3)采购员购买灯具时贪图使宣,罔顾质量; 

4)筒灯开孔时没有定好尺寸、民族位、圆孔直径不统一等。 

3、灯具吊扇安装不符合要求的预防措施

l)安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正 

偏差。 

2)按规范要法语,成排灯具安装的偏差不应大于5mm。

因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及主同低水平均为一直线。 

3)日光灯的吊链应相互平直,不得出现八字型,导线引下应与吊链编叉在一起。 

4)预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。

吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5mm。 (电工天下 www.dgjs123.com)

5)阳台灯具的底盒铁板厚度≥0.5mm,且油漆表面均匀平滑,能很好地起到防锈的作用;玻璃罩不能太薄,以免安装时破裂。 

6)天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙。 

7)施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读