家用灯具开关导线的安装技巧

作者:老电工时间:2020-02-10 11:37:35

有关家用灯具开关及电表、漏电保护器等的安装技巧,详细介绍了导线的选配,插座的安装,开关的装配,灯具中吸顶式日光灯与白炽灯的安装,以及电表、漏电保护器的接线等。

家用灯具开关导线的安装技巧

一、导线的选配

选用合格的铜质导线。

照明、插座用2.5平方毫米,空调用4平方毫米,使用三种不同颜色外皮的塑质铜芯导线,以便区分火线、零线和接地保护线,底盒接线、包线布用不同标识包扎,火线用红色线及红色包布,零线用蓝、黑色,应用同种颜色包扎,接地线应用黄、绿线接地。

二、插座的安装

1、明装插座距地面应不低于1. 8米。

2、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,要选用带有保险挡片的安全插座。

3、单相二眼插座接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火";竖排列时为"上火下零"。

4、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,决不能不接。余下的两孔眼按"左零右火"的规则接线,零线与保护接地线切不可错接或接为一体。

5、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故。

6、为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护决不可掉以轻心。

7、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。

三、开关的装配

暗装开关安装要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安全。

四、灯具

吸顶式日光灯、射灯的安装要考虑到通风散热。白炽灯的灯口接线应把火线接在灯口芯上。当吊灯灯具的重量超过1公斤时,要采用金属链吊装且导线不可受力。

五、电表、漏电保护器的接线

家用5安培的电度表足以够用。安装漏电保护器要绝对正确,输入端、火线、零线不可接反。刀闸或保险万万不能舍去。

六、强、弱电穿管走线要分开

一定要穿绝缘管走线,电视馈线和电话线应与电力线分开,否则打电话、上网时会有干扰。一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头,周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内,在铺好管线的地方不能再次施工。