有关会议室的灯光设计布局要求,视频会议室的灯光设计的视觉效果控制,会议室的灯光、色彩、背景等对视频图像的质量影响,会议室灯光设计要求,对照度、安装位置的要求,会议室供电系统要求等。
视频会议室的灯光设计对于获得满意的视觉效果是一个很关键的因素。
设计良好的视频会议室除了可提供参加会议人员舒适的开会环境外,更可以实现较好的临场感,提高视频会议的效果。
视频会议与普通会议不同,因为使用摄像装置,会议室的灯光、色彩、背景等对视频图像的质量影响非常大。
一、会议室灯光设计要求
(1)、照度:
灯光照度是视频会议室的一个基本的必要条件,由于电视会议召开时间具有随机性, 故室内应用人工冷光源,避免自然光。
会议室的门窗需用深色窗帘遮挡。光源对人眼视觉无不良影响。选择三基色灯较为适宜。【会议室的灯光设计布局要求_会议室供电系统要求】
照度要求规定:
A)为了确保正确的图像色调及摄像机的自平衡,规定照射在与会者脸部的光是均匀的,照度应不低于500lux。
监视器、投影电视附近的照度为50-80lux,应避免直射光。
B)灯光的方向比灯光的强度更为重要,为灯光安装漫射透镜,可以使光照充分漫射,使与会者脸上有均匀光照。
(2)、安装位置要求:
三基色灯一般安装在会议室天花板上,要在天花板上安装L型框架,灯管安装在L型框架拐角处,使灯光不直接照射到物体及与会者,而依靠天花板对灯光的反射、散射照亮会议室。
除了上述两点,为了达到更好效果,还需注意:
A)避免阳光直射到物体、背景及镜头上,这会导致刺眼的强对比情况。
B)光线弱时建议采用辅助灯光,但要避免直射。
C)使用辅助灯光,建议使用日光型灯光。禁止使用彩灯,避免使用频闪光源。
D)避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,此种照射会直接导致阴影。
E)建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。
(3)、布局原则:保证摄像效果以达到再现清晰图像的目的。
会议室的灯光布局要求:
A)、为了防止颜色对人物摄像产生的夺光和反光效应,背景墙应进行单独设计,最好采用均匀的浅颜色,通常多采用米色或灰色,不宜使用画幅,禁止使用强烈对比的混乱色彩,以方便摄像机镜头光圈设置。
B)、房间的其他三面墙壁、地板、天花板等均应与背景墙的颜色相匹配,忌用黑或鲜艳色彩的饱和色,通常采用浅蓝色、浅灰色等。
每面墙都不适宜用复杂的图案或挂复杂的画幅,以免摄像机移动或变焦时图像产生模糊现象,同时增加编码开销。
最好将窗户密封或者安装茶色玻璃,也可以挂厚布窗帘以防止阳光直射设备。(电工天下 www.dgjs123.com)
C)、摄像机镜头不应对准门口,若把门口作为背景,人员进出将使摄像镜头对摄像目标背后光源曝光。
D)、会议桌:会议桌布置采用排式较好。同时,为减少面部阴影,会议桌建议采用浅色桌面或桌布。
二、会议室供电系统要求
为了保证会议室供电系统的安全可靠,以减少经电源途径带来的电气串扰,应采用三套供电系统。
一套供电系统作为会议室照明用电;第二套供电系统作为整个终端设备、控制室设备的供电、并采用不中断电源系统(UPS);第三套供电系统用于空调的设备的供电。
接地是电源系统中比较重要的问题。
控制室或机房、会议室所需的地线,宜在控制室或机房设置的接地汇流排上引接。
如果是单独设置接地体,接地电阻不应大于4欧姆;设置单独接地体有困难时,也可与其它接地系统合用接地体,接地电阻不应大于0.3欧姆。
多媒体会议室项目它是一门结合了编解码、摄影、灯光、音响、网络、弱电、强电等技术于一身的综合性高科技技术项目。
因此,即使选用了高端的视频会议终端设备,如果没有一个好的、稳定的运行环境,也不能实现好的视频效果。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。