首页 > 电工元件 > 电阻器

如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

作者:老电工时间:2020-01-04 15:41:30

有关绝缘电阻测量的注意事项,测量绝缘电阻开始结束时要注意的问题,这里总结为十个要点,包括兆欧表的引线,兆欧表必须在额定转速状态的使用等,绝缘电阻测量要点总结。

绝缘电阻测量的注意事项

1、按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。

2、兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根软线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触。

3、测量前检查兆欧表,开路时看指针是否指在“∞”,短路时指针是否指在“0”位。

4、测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。

5、接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上。

6、测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120r/min。

7、严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。

8、在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手起触及被测设备或兆欧表的接线柱。

9、使用兆欧表摇测设备绝缘时,一股脑由两人操作。早带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离。

10、遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读