直流电阻的测量方法1:电流电压表法

作者:老电工时间:2022-04-01 08:04:56

电流电压表法测量直流电阻

电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。

根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻,测量接线如图1:

图1:电流电压表法测量直流电阻原理图

a—测量大电阻;b—测量小电阻

测量时,先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。

当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表

当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般可使用图1(b)的接线测量。

根据欧姆定律,由下式计算出被测电阻的直流电阻:Rx=U/I

式中,Rx—被测电阻(Ω);

U—被测电阻两端电压降(V);

I—通过被测电阻的电流(A)。

电流表的导线需要有足够的截面,并且要尽量地短,接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,需要有足够的充电时间。