热电偶是什么,热电阻是什么,其区别有哪些
来源:电工天下时间:2019-06-27 21:35:18 作者:老电工手机版>>
有关热电偶与热电阻的区别,热电偶与热电阻的基础知识,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。
热电偶与热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
一、热电偶
热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。
热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。
目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。
不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。
补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
二、热电阻
热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。
工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
相关文章电阻器的并联串联怎么计算

如以下电路中,当开关断开和闭合时,电路中的电流I各为多少安?电阻器并联/串联计算公式和欧姆定律,当开关K断开时,4欧电阻与6欧电阻串联,8欧电阻与2欧电阻串联,然后这两条支路再并联。
时间:2022-07-15 16:04:46
电桥法测量电阻的工作原理图

有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。
时间:2022-07-08 05:41:37
一例电容电阻延时接通的电路图

电容电阻延时接通的电路图,使用NE555能满足要求,电容串接电阻由+Vcc到地,节点接到2,6脚,上电瞬间节点电压高於2/3Vcc,输出=0,随电容慢慢充电节点电压慢慢下降,到1/3Vcc输出=1。
时间:2022-05-27 11:32:44
电阻的工作原理及分类知识

电阻,又称电阻器,电阻是电子电路中应用数量最多的元件,也是最便宜的电子元件,以下介绍了电阻的工作原理,以及电阻的分类方法,供大家学习参考。
时间:2022-05-22 07:16:19
LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:58:03
测量直流电阻的操作步骤及注意事项

直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
土壤电阻率的合格标准是什么

土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26