在给电瓶充电时,每一分每一秒都在消耗电能,怎么知道电瓶充电时消耗的电量大小,电瓶充电所用电量怎么计算,电工天下小编带大家来了解下。
先来看下电瓶的技术参数:
1、额定电压,单位为伏(Ⅴ),
2、容量:有二种单位表达方式,一是安培小时,简称安时,用Ah表示,它不包含电压参数在内。二是瓦时,用Wh表示,为电能的单位,已包含电压参数在内。
那么,在计算电瓶在充电时的用电量时,假设充电器效率η1=90%,电瓶电化转换效率η2=80%,以60V/20Ah或1200Wh电瓶为例,则充电所需电能为:
W=电瓶额定电压(V)×额定容量 (Ah)/η1/η2 = 60×20/90%/80% =1200/90%/80%=1666(Wh)=1.66(kWh)
约需要1.7度电量。
附1,电动车电瓶充电用电量的计算方法。
电动车用铅酸电池充电,一般充入电量为电池放出容量的1.05倍,再根据充电电压进行计算,按每次放出电量为额定容量,用电量=充电电压*电池额定容量*1.05。
比如48V20AH电池充电,按电池完全放电后(即为额定容量)一次充电需要充入的充电量为20*1.05=21AH,平均充电电压为51.6V,总耗电为51.6*21=1.0836KWH。
一般充电时间为8 小时左右,故平均每小时耗电为0.135度电。
公式:充电电流×充电电压×充电时间(小时)=千瓦时。
以上就是电瓶充电时用电量的计算方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。