蓄电池内阻测试仪常见故障的维修方法及解决方案

作者:老电工时间:2021-03-03 12:35:01

有关蓄电池内阻测试仪的使用问题,针对蓄电池内阻测试仪的一些常见故障问题,给出了相关的维护方法,以及蓄电池内阻检测仪问题的解决方案,供大家参考。

蓄电池内阻测试仪故障的维护方法

第一步:用蓄电池内阻检测仪定期对蓄电池内阻进行检测,找出可能容量不足的蓄电池。

第二步:用蓄电池放电测试仪进行容量验证,找出容量不足的蓄电池。

第三步:对容量不足的蓄电池进行维护或更换。

蓄电池内阻检测仪问题的解决方案

一、无法开机工作

检查仪表与锂电池的接触情况,锂电池的电压太低没法开机,仪表电池需要充电或更换。

在仪表显示屏上方中央显示出当前仪表电池块的容量情况,当电池处于满充时,方块为黑色,随着电池充电容量的下降,方块逐渐变为白色。

1. 将适配器插入电池充电器接口,将适配器电源连接到交流电源插座上。

2. 当适配器绿灯亮时,表示充电完成。

注:充电最长时间为6到8个小时,不要过度充电。

二、测试探针针头弯曲或不能回缩

更换探针针头,步骤如下:

1. 用钳子夹住套筒顶上的探针针头

警告:不要夹住装着探针针头的套筒,以免损坏探针。

2. 将探针针头直直的拔出来;

3. 用钳子夹住行的探针针头,将它放入套筒;

4. 将探针针头推向一个比较柔软的表面,如纸板,直至探针针头顶到套筒的底端。

三、测试数据查询出现紊乱

仪表数据受到强干扰造成,建议把有效的数据导入计算机管理,进入仪表“系统管理”菜单,选择“格式化存储器”即可。

四、测试内阻时提示“请检查电池夹连接”

首先,保证电池夹同电池极柱连接正常,同时被测电池电压不能低于1.5V。

五、不能通过U盘导出数据

建议使用仪表厂家配备的U盘,检查U盘格式,文件系统最好是FAT格式的。

六、不能通过RS232串口导出数据

确认计算机串口选择是否正确,仪表必须在主界面下才能通过RS23串口导数据。

以上就是蓄电池内阻测试仪常见故障的维修方法,以及常用的解决方案,希望对大家有所帮助。