对阀控电池的日常维护操作,主要包括日常检查、月检查、年度维护等几个方面,检查电池及周围环境,每月测量并记录浮充电流,以及检查电极柱有无锈蚀及损坏等,下面来了解下。
1、日常检查
1)电池的浮充电压要标在电池铭牌上,浮充电压设定值要贴在充电机面板的仪表旁。经常检查充电机直流输出浮充电压值,应等于蓄电池和设定充电电压值。
2)检查电池及周围环境,注意环境温度和电池外观的变化。
3)电池系统必须保持清洁、干燥。
4)应保证电池得到足够的浮充电压和充电电流,避免电池极板硫酸化。
2、月检查
1)测量并记录电池组的端电压及每个单体电池的电压,如果设定电压不能满足浮充电压,那么应调整充电装置整定值,使浮充电压符合要求。
2)蓄电池室的温度每月在同一地点测量并记录,当环境温度高于25℃或低于20℃时,温度变化超过3℃,需要进行温度调节。如果温度调节无效,就必须按规定对浮充电压进行温度补偿。
3)每月测量并记录浮充电流。
3、年度维护
1)检查电池壳体有无裂纹、漏液、膨胀;
2)检查安全阀是否良好;
3)检查电极柱有无锈蚀及损坏;
4)检查壳体、电极和电池四周有无污迹;
5)检查电池盖、电极柱密封处有无融化或热损坏现象;
6)检查电池架有无机柜损坏、锈蚀;
7)电池连接的螺栓应每年重新拧紧一次。过松会加大电能消耗、增加电池内阻、电极温度升高,导致电池容量损失;
8)检查、清扫电池表面尘土及碎屑,保持电池清洁;
9)检查并清洁极柱连接条,确保接触电阻最低。