12V100W的灯泡电流为100/12=8.33A,14Ah电瓶的理论放电时间为电池容量/放电电流,也就是14Ah/8.33A=1.68小时,大约为一小时四十分钟。
但是,电瓶的容量不是一个恒定值,它会随不同放电电流发生变化,比如某14Ah铅酸电池是指用1.4A电流放电10小时得出的结论。如果用大于1.4A电流放电,容量就会缩水;而使用小于1.4A电流放电,电瓶容量将大于标称值,也就是14Ah电瓶用8.33A电流放电会大大低于一小时四十分钟。
为何网上卖灯的商家要说100W灯泡可以用14Ah电瓶点亮14小时,唯一的一种可能是LED灯光效高,所以很多商家把它和老式白炽灯泡相比,由此得出12w相当于100W亮度的结论,这应该是100W灯泡耗电1A的来源。这是一个误导人的说法,至少是不规范的。
12伏14安时的电瓶表示这个电瓶有多少度电(就是有多少千焦耳的热量)计算方法如下:
(12*14)/1000=0.168度电,该电瓶的存储电量为0.168度电(这实际上是热量千焦耳)
12伏100瓦的灯泡,根据千瓦小时,每小时耗电,计算方法为:(100/1000)千瓦*1小时=0.1度电(热量千焦尔)
0.168度电能点亮这个灯泡多长时间,计算方法如下:
0.168÷0.1=1.68小时
实际上是0.168千焦耳的热量,让每小时消耗0.1千焦耳的热量使用多少个小时。