UPS额定容量W和VA换算关系
市场上UPS电源的容量以"VA"(伏安)为单位来标识,"W"与"VA"值是有区别的,比如1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。
事实上,“W”总是小于等于“VA”,二者之间的换算关系为: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,表示负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功,这部分电流是谐波或电抗电流,主要是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么,在为计算机等设备选配UPS电源时,怎么选择合适的UPS容量?
如果选择不当,一般会出现二种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,就会造成设备的损坏,第二种情况是容量过大,则会造成资金的浪费。
因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员是一件重要的事情。
UPS在容量选择应考虑以下因素:
1、实际负载情况:P=∑Pi/f
即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。
2、预留扩容
考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,一般通过两种途径来实现:
A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,比如市面上销售的模块化UPS产品。
B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。
VA和功率W怎么换算?
问题:比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?
解答:用公式P=UI;换算I=P/U。I是电流,P是功率,U是电压。电脑使用220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量,选择25A/H的UPS电源。