为什么新买来的蓄电池,在使用前一定要初充电,新购买的松下蓄电池,在使用前有少量的电,但电量不足时会影响电池的使用寿命,此时一定要初充电。
1、什么是初充电
松下蓄电池在买来后,在使用前首次进行的充电,我们称为初充电。
做不做初充电的操作,对蓄电池的使用寿命、电池的电荷容量,均会产生很大的影响。
2、充电不足的危害
如果充电不足,电池电荷的容量不高,会缩短电池的使用寿命;如果充电过量,则蓄电池电气性能好,但同样会缩短电池的使用寿命。
因此,对于新购买的松下蓄电池在初充电时,一定要小心仔细地进行。
对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,在规定的两年储存期内若需使用,只要加入规定密度的电解液搁置15分钟,不需要充电即可投入使用。
对于储存期超过两年的蓄电池,在电池的极板上会有部分氧化,为提高电源的电荷容量,在使用前需要进行补充充电,一般需充电5-8个小时后再使用。
注意事项
是否对松下蓄电池进行初充电操作,会直接影响蓄电池的使用寿命,建议在新买蓄电池后,进行一次充分的初充电操作。
小知识:初充电的含义
一组铅蓄电池组装好了以后,第一次充电叫做初充电。
一组铅蓄电池使用一段时间以后停用了,并用干贮法贮存几年后,再重新使用的第一次充电,也称为初充电。
初充电是铅蓄电池的关键性工作,做得好与不好会直接关系到该组电池的寿命和容量。
在对蓄电池进行初充电操作时,应参照蓄电池厂的说明书进行。
1、对交流电源的要求
蓄电池组在初充电期问,要保证交流电源在75小时内供电不问断,特别是在开机充电24小时之内不能停充。
因此,要求至少要有两路市电或一路可靠市电弱部油机发电机组,并要求电压在额定值90—110%(342~418伏)的变化范围之内相穿正确,整流器才可正常工作。
2、对充电设备的要求
整流器的过压过流保护、熔断器等必须经过检查调整,有故障时应能自动停机,并发出告警信号。
手动和自动调整输出正常,稳压稳流要达到厂家规定的指标。用自动稳流部位进行一定时间的负荷试验(不少于2小时),以保证充电期间的安全。
在所有电源设备安装工作全部结束后,经全面检查接线正确,绝缘良好,油机发电机组运转正常才能进行初充电工作。
3、对浓硫酸、蒸馏水的要求及所需数量的计算
铅蓄电池所使用的稀硫酸必须是纯净的,它是由纯硫酸与蒸馏水(或纯水)混合配制而成。
电液纯与不纯,对电池的寿命影响很大,如果含有杂质,则容易产生自然放电。
电液内含杂质超过5%,在24小时内,就可能会把电放完。采用充放制工作方式的蓄电池,由于没有补充充电,则造成的危害会更大。