阀控电池运行维护的4项内容
来源:电工天下时间:2020-03-20 14:12:54 作者:老电工手机版>>
阀控电池的运行维护内容
1、阀控蓄电池在运行中,其电压偏差值及放电终止电压值均应要符合相关规定才可以。
2、在巡视中检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出,绝缘电阻是否下降,蓄电池温度是否过高等。
3、备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电。
阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定数。
4、阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)mV。
阀控式密封铅酸蓄电池标称电压(V)2612,运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.3开路电压最大最小电压差值0.030.040.06,放电终止电压值1.805.40(1.80×3)10.80(1.80×6)。