在对阀控电池进行充电操作时,如何做到均衡充电,这是需要考虑的一个问题,这里说一说阀控电池需要均衡充电的条件,以及对阀控电池进行充电的操作程序,供大家学习参考。
什么是阀控电池的均衡充电?
为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使蓄电池其恢复到规定的范围内,而采取的高于浮充电电压的恒压充电状态,称之为均衡充电。
均衡充电的适用范围:用于对蓄电池的再充电或初充电。
阀控电池在长期浮充运行中,如果有以下几种情况时,需对蓄电池进行均衡充电。
1、当电池安装完毕;
2、浮充运行中蓄电池电瓶间电压偏差超过规定标准时,即个别电池硫化或电解液的密度下降,造成电压偏低,容量不足;
3、当交流电源中断时,放电容量超过规定值的5-10C10以上。
上述情况,可按程序进行均衡充电。
如果设有电池监测装置能判断时,根据该装置检测情况进行均衡充电。
如果没有准确的电池监测装置时,则根据制造厂的要求,一般在浮充运行3个月后即进行均衡充电。
1、先用1.0I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到2.3-2.33V,将自动或手动转为恒压充电。
2、当充电电流减少到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。
以上介绍了阀控电池的均衡充电的问题,包括阀控电池均衡充电的条件,阀控电池均衡充电的程序等,希望对大家有所帮助。