蓄电池的备用含义是什么

作者:老电工时间:2020-04-29 08:51:54

有关蓄电池的备用含义,当遇到停电故障时,可以启用备用的蓄电池(组)来供电,这里说一说蓄电池备用的具体含义是什么,供大家学习参考。

蓄电池的备用含义

其主要作用是在线备用,即在市电正常供电时,蓄电池(组)已充满电处于备用状态,随时等待启用。

当市电发生停电时,蓄电池(组)立即投入运行,保证电源系统不间断供电。

蓄电池的备用分为二种情况:

1、蓄电池组直接供电

例如,针对程控交换机、传输设备、数据交换机等高务,对电源要求很高,一般采用DC -48Ⅴ直流电源供电。

这种供电方式的特点:

多台开关电源输出端并联后,通过大容量保险与蓄电池组并联。

在市电正常时,开关电源在向机房供电的同时,对蓄电池组进行浮充,浮充电压为2.24×24=53.76V,蓄电池组始终处于满电状态。

当两路市电全部停电时,由于蓄电池组和开关电源始终并联,由蓄电池组直接向设备提供电源,实现不间断供电,可以保证程控交换机,数据设备不会因市电停电而停机。

大型机房的蓄电池容量一般在3000Ah以上,共分2组,每组由24块单体蓄电池组成。一般来说,新电池组维持供电10小时以上没有问题。

2、蓄电池组通过UPS逆变供电

一般计算机(或服务器)机房都采用220V交流电源,其供电特点为:

市电通过大容量UPS向服务器、计算机终端提供电源,UPS后备电池组为外置式,容量较大,电池组电压较高。有些大容量UPS会采用三相供电。

当市电正常时,由市电供电,同时向电池组智能充电,蓄电池组平时处于满电状态。

当市电停电时,由UPS将蓄电池组的直流电在线同步逆变为220V正弦波交流电,实现不间断供电,从而可以保证计算机设备的正常运行。

总结:

蓄电池(备用)一般是一些重要的电源使用,比如UPS(不间断电源)、eps(应急电源)等,当这些电源的市电停电时,需要自动切换到电池供电。

注意,如果电池因为容量问题不能长时间供电,一定要紧急修复好,以免影响设备的正常使用。

以上就是蓄电池的备用含义的相关内容,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢