首页 > 电工元件 > 电容器

补偿电容器的运行标准有哪些

作者:老电工时间:2022-06-13 07:53:37

有关补偿电容器的知识,在正常电压下运行时,补偿电容器可以发挥无功补充的作用,补偿电容器的运行标准有哪些,电容器运行中过电流的原因是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。

补偿电容器的运行标准

1.电压

补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件,电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。

运行中因倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起过电压,根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。

2.电流

电容器运行中过电流的原因:

1) 电容值有正偏差;2)母线电压高于电容器额定电压;3)电网有谐波电压;4)电网轻负荷运行引起高电压;5)电网频率高于额定频率;6)发生故障或操作引起暂态过电压。

电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行,在允许超过额定电流的30%中,10%是由允许的工频过电压所引起,20%是由高次谐波电压所引起。

电容器没有铜损,也没有铁损,仅有介质损耗,因此电容器的发热量由介质损耗决定,即由电容量、频率和电压决定,更与其绝缘介质的绝缘性能有直接关系。

3.温度

补偿电容器温度过高时,会影响它的使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。对环境温度的要求,一般电容器-40℃~40℃,自愈式电容器为-45℃~50℃。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读