首页 > 电工元件 > 电容器

怎么验收试验电容器?

作者:老电工时间:2021-11-19 05:41:10

电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验:

1、外观检查:检查电容器外壳、瓷套管、出线导杆、接地螺栓是否完好。

2、密封性检查:检查电容器各焊接处和密封处有无渗、漏油或漏气现象。

3、测量极对外壳的绝缘电阻:用2500伏兆欧表测量,绝缘电阻应在1000兆欧以上。

4、测量电容值:用高压电桥或电压—电流表法测量,实测电容值误差不得超过标称值±10%;三相电容器任意两端间的最大与最小电容值之差也不得超过±10%。

5、交流耐压试验:检查电容器的结构和制造方面有无缺陷,考核电容器的短时过电压能力。电容器的交流耐压试验电压,取出厂试验电压值的75~85%。

6、测量介质损耗角正切值:检测该值是否符合有关标准的规定。

7、冲击合闸试验:考核电容器抗涌流能力。在额定电压下对电容器进行三次合闸试验(当开关合闸时熔断器应不熔断),各相电流的差值不应超过5%。

电容耐压值的选择经验技巧

电容耐压值怎么选择?电容是被动元器件,在电路中起到滤波、旁路、去耦、选频等作用。

在电源电路中,电容常被用来滤波,比如在整流电路中用在整流桥后,在LDO降压电路中,用在芯片的输入和输出端。

电容器单位与符号表示法图解

电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读