电源中电容参数的选择要求

作者:老电工时间:2021-04-16 10:42:07

电容的标称参数中,有两个参数比较常用,一个是耐压,一个是容量。耐压值是电容所能承受的最高电压值,在选择耐压时应根据整流后输出的电压值,不能超过电容的耐压值,而且要留有一定的余量。比如输入220V交流电,经过整流及电容的滤波后,电压会接近220V交流电压的最大值310V,选择该电容的耐压时,就要大于310V且要留有一定余量,根据电容的常用耐压规格,一般选用400V耐压。

第二就是容量的选择,在选择电容的容量大小时,需要根据电容后负载的功率或者电流来决定。负载功率大,需要的电容容量就要高,才可以在负载电流大时保证电容上所存储的电能足够负载使用。

根据负载电流确定选用电容的最小容量,如果使用的电容容量比计算的最小值大,使用上没有问题,但同样耐压下,容量越高的电容,体积会越大,成本会有所增加。