首页 > 电工元件 > 电容器

电力电容器运行时的保护措施

作者:老电工时间:2020-04-13 11:04:53

在电力电容器的运行过程中,如何确保电容器的正常运行,需要对电容器组做哪些保护措施,电工天下小编带大家来了解下。

电力电容器的运行保护措施

1、电容器组的保护措施

对电容器组采取适当的保护措施,比如采用平衡或差动继电保护,或采用瞬时作用过电流继电保护。

对于3.15kV及以上的电容器,在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

2、其它保护形式

①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压

②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。

③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。

3、电容器的保护要求

正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下要求:

①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。

③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。

④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。

⑤消耗电量要少,运行费用要低。

4、安装无压释放自动跳闸装置

电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。

电容放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器来不及放电,在电容器中会残存着与重合闸电压极性相反的电荷,将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读