高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法

作者:老电工时间:2021-06-05 11:38:14

有关高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。

高压电力电容器绝缘电阻的测量方法

电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻,测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。

1、测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。

2、对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。

3、对电力电容器进行绝缘电阻测量时,需要两人配合,一人摇表,一人负责接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘部分分别绑在两个500mm长的木棒上。

4、把电容器的三个极用裸导线进行短接牢靠。

5、表笔先不要接触电力电容器的外壳和电极。

一人摇动兆欧表的发电机于柄,摇至规定转速120r/min时,看到指针稳定后,另一人把插在接地端钮的表笔触及电力电容器外壳(电容器外壳专用接地处),把插在线路端钮的表笔触及电力电容器的一个电极,这时由于兆欧表对电力电容器进行充电,表指针向右偏转,接着,表的指针又返回使显示值变大,变大后的稳定值即为被测电力电容器的电极对外壳的绝缘电阻,此时摇动手柄时间约为60s。

6、记录下绝缘电阻值,摇手柄的转速不能下降,以防止电容器对表进行放电,会对摇表操作人员造成伤害。测量完毕后,先撤下与电容器电极相接的表笔,再撤下与电容器外壳相接的表笔,摇手柄的速度应慢慢下降,直至停止。

7、用接地棒对电容器电极和外壳分别数次放电,直至没有放电声为止,则表明放电完毕。