防止检测电容器触电的安全措施
来源:电工天下时间:2020-04-11 20:08:08 作者:老电工手机版>>
如何防止检测电容器触电,电容器组的巡视检查,对运行中的电容器组进行日常巡视检查,及特殊巡视检查,电容器组日常巡视检查项目及注意事项,一起来看看。
检测电容器触电的安全措施
错误认识:电容器装有放电装置,对其检修时就不需要进行人工放电。
因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电,但仍有可能存在残余电荷(尤其是电容器内部),所以无论装有哪种放电装置,都必须在人工放电后开始检修。
人工放电的方法:先把接地线的接地端固定好,再用接地棒对电容器多次放电,直到无放电火花和放电声为止。
一般使用万用表测量电容的方法,检修电容器内部故障,尽管通过人工放电,其故障部位还有可能存在残余电荷,此时应戴绝缘手套,把故障电容器两极短接放电,而后才能检修。
电容器组的巡视检查,对运行中的电容器组应进行日常巡视检查,以及特殊的巡视检查。
1、电容器组日常巡视检查项目:
(1)检查电容器是否在额定电压和额定电流下运行,三相电流表指示值应平衡;(2)套管完整清洁、无裂纹或放电现象;(3)各连接线端子应紧密不松动及无发热现象;(4)电容器外壳无变形及膨胀、渗漏油现象;
(5)电容器内部无异声;(6)电容器外部无闪络;(7)外壳接地完好;(8)电容器室内应通风良好,运行环境温度不超过45℃;(9)电容器的保护装置相应均全中投入运行;(10)检查电容器的断路器、互感器、电抗器、放电线圈等应无异常。
2、以下情况,应增加巡视次数:
(1)系统电压过高时;(2)电容器组经检修、改造或长期停用后重新投入运行时;(3)带缺陷运行及设备异常运行时;(4)恶劣气候或运行中有可疑现象时;(5)有重要保供电任务时。
3、特殊巡视检查
当电容器组发生短路跳闸,熔丝熔断等现象后,应立即进行特殊巡视检查。
检查项目除上述各项外,必要时应对电容器进行试验,在未查出故障电容器或断路器跳闸熔丝熔断原因之前,不能再次合闸送电。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:电力补偿电容器的安全维护措施
- 下一篇:pcb过孔寄生电容和寄生电感的应用注意事项





