确保电容器组工作状态稳定的注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:44:46 作者:老电工手机版>>
有关确保电容器组工作状态稳定的11条注意事项,三相电流相差不得超过±5%,高压套管爬距应小于350mm,退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷等,确保电容器组稳定工作。
电容器组的工作状态
1、三相电流相差不得超过±5%;
2、电容器的容量偏差不额定值的-5%~+10%;
3、高压套管爬距应小于350mm;
4、在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不得超过65℃;
5、正常运行情况下电容器组的操作原则:当变电站电容器组的母线全停电时,应先拉开电容器组分断路器,后拉开该母线上各出线断路器;当该母线送电时,则应先合上各出线断路器,后合上电容器组断路器;
6、当10kv母线失压后,应待母线电压恢复正常后方可将电容器组投入运行; 来自:电工天下
7、电容器组断路器若带电容器组拉开后,一般应间隔5min后才能再次合闸操作;
8、电容器停用后应经充分放电后才能验电、装设接地线,其放电时间不得少于min,若有单台熔丝熔断的电容器,应进行个别放电;
9、当系统发生单相接地时,不准带电检查该系统上的电容器组;
10、退出电容器时,必须注意是否会造成主变过负荷;
11、电容器组断路器跳闸后,不准强行送电;
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:并联电容器无功功率补偿的三种方式
- 下一篇:并联电容器无功补偿三种方式的容量计算方法