新装电容器组投运前检查项目有哪些
作者:老电工时间:2022-02-11 11:12:26
新装电容器组投运前检查项目,主要包括如下内容:
1、新装电容器组投运前按交接试验项目试验,并合格;
2、电容器及放电设备外观检查良好,无渗漏油现象;
3、电容器组的接线正确,电压与电网额度电压相符合;
4、电容器三相的容量应平衡,其误差不应超过以相容量的5%;
5、外壳及框架接地的电容器组与接地网的连接应牢固可靠;
6、放电电阻的阻值和容量应符合规程要求,并经试验合格;
7、与电器组连接的电缆.断路器.熔断器等电气元件应该试验合格;
8、电容器组的继电保护装置应经校验合格,定值应正确并处于投运位置;
9、电容器安装场所的建筑结构,通风设施应符合规程规定。