【低压系统电容补偿柜容量的确定方法】
电容补偿柜容量一般选择多大,在低压系统中怎么确定电容补偿柜容量,可以按变压器有效负载容量计算所需总补偿量去安装,计算出所需电容的补偿量即可以。
一、低压系统电容补偿柜容量的确定方法
按变压器有效负载容量计算所需总补偿量去安装,无功功率控制器会根据负载力率情况自动投、切电容器组的。
变压器效率一般为0.8,若功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容量为0.691千乏,如1台1250KVA变压器需要补偿总电容量:
1250×0.8×0.691=691(千乏)
0.691系数是这样计算出来的:
以感性负载有功功率1KW、功率因数从0.7提高到0.95时所需电容补偿量:
有功功率:P=1KW视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.053(KVA)
无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)
电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)
二、低压配电柜中电容补偿柜中的电容补偿型号
低压成套配电柜中补偿电容柜容量的计算方法
要补150kVA,该如何选择?
目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的。
是150kvar的。
电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。
可以选择10个15kvr的(建议)。
三、什么是电容补偿
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。
电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。
电容的作用
1,电容[1] 在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性。
2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击。
3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
四、电容补偿柜的电容容量计算方法
电容补偿柜的电容容量如何计算?
无功功率单位为kvar(千乏)
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×U×I I=0.314×C×U/√3 C=Q/(0.314×U×U)
上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F。式中0.314=2πf/1000。
例如:一补偿电容铭牌如下: 型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。
额定电压:0.4KV 额定容量:10Kvar 额定频率:50Hz 额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。 额定电流:14.4A 代入上面的公式,计算,结果相符合。
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量。
200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理?
一般来说,对于电动机类型的功率负荷,补偿量约为40%,对于综合配变,补偿量约为20%. 如果知道未补偿前的功率因数,那么根据公式即可以算出具体的补偿量。
可是我现在有7.5电机12台,5.5的4台,11的2台,500型电焊机15台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降30%,我现在用无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。
据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。(电工天下 www.dgjs123.com)
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。
准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。
要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。
由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,可以在网上查,由“功率因数自动控制装置”自动投切4组电容,保证功率因数在0.9以上,就能受到奖励了。
如何计算无功补偿电容器的额定电流, 如40Kvar的电容器.另外10KV与0.4KV下计算有何不同?
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)…………
(10KV的电容) I=2.3(A) I=40/(1.732*0.4)…………
(0.4KV的电容) I=57.7(A)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。