有关电容器的知识,电容器怎么放电,电容器都储存有一定量的电压,其放电方式不止一种,电容放电时电容两极分别带有一定的电荷量,并且外界和电容构成闭环,以下是电容器的放电要求,供大家参考。
电容器在通电的电路中断电,电容器都储存有一定量电压的,电路中还有其它负载或元件时就会缓慢放电,也可以通过人为用小电阻或导线(低压时)短路快速放电。
电容放电时,电容两极分别带有一定的电荷量,且外界和电容构成闭环(一般闭环中不包括电源),电容两极在闭环内为了迫使自己达到静电平衡形成电场,电场不断推动电容一极的多余电子(负电荷)向电容正极靠近即形成电流,使电容两端电荷中和,当中和完成则电容两极电场消失,但是这是在理想情况下,在现实中闭环总存在电阻,因此电容两端电荷量呈指数中和一直趋向零,但不会为零。
1、电容器从母线上断开后,一定要通过放电电阻或专门的电压互感器放电。
2、电容器引出线之间及引出线与外壳之间都要进行放电。
3、电容器放完电后才可接地。
4、在电容器上进行作业之前,一定要进行检验性的放电。这种放电是将放电棒搁在电容器的引出线端子上认真停留一段时间。
5、即使电容装置的两侧都接地了,为了防备电容器上还有残留电荷,也还要进行检验性放电,相互并联的各组电容器都必须进行放电。
6、对因故障切除的电容器进行检验性放电时更应特别小心。因对损坏的电容器,总接地装置可能因某部分断开而起不到接地放电的作用。
7、如果电容器装置有联锁装置,应考虑到只有整个装置都接地以后,电容器组防护栏栅的小门才能打开。
假设一个电容有上下两极板,上极板与正极相连,下极板与负极相连,与电源相连后,两极板间就要形成电势差,而且和电源两极电势差相等,所以上极板带正电,下极板带负电,这样两极间才能形成电势差.而正电荷不会移动,只有负电荷----电子会移动,所以上极板的电子沿导线,经电源正极-负极移动到下极板,这样两极板就会带异种电荷.随着电子的移动,两极板所带电荷越来越多,电压也就越来越大,直到和电源电势差相等,就充满电了。
断开电源后,所带电荷不会消失,也不会中和(毕竟两极板间是绝缘的,正负电荷只能相互吸引,而不能结合在一起),这样,电势差就一直存在,直到你要放电,将两极板用导线一连,电子就会沿导线从下极板移动到上极板,电势差就消失了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。