在使用电容的过程中,有时会遇到电容低压失效的问题,从而导致电容不能使用,这里以安规电容为例,说一说安规电容低压失效的主要症状,以及安规电容发生低压失效的主要原因,一起来看下。
安规电容在使用过程中,如果遇到了低压失效的问题,一般会有如下症状表现:
1、电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;
2、湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;
3、从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或电路板烘烤,电容会恢复正常;
4、或将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。
安规电容的两个极片中间有介质,被壳体将电容极片、介质进行封装,封装的壳体不会100%的致密,在实际使用中,不可避免地有潮气渗入,从而导致安规电容出现低压失效的问题发生。
举例:
耐压在50V的安规电容,潮气渗入,在电容两端加5V电压时,附着在介质上的潮气成为了一个漏电流通道。
不过,由于电压低,漏电流并不大,通路阻抗上产生的热量也不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但却可以破坏电容的储能特性,从而导致安规电容失效。
使用建议:
在选择安规电容时,其耐压指标的余量不能留得太大,否则极易导致电容失效。
小知识:电容的高温试验。
高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;加高压,导通阻抗仍维持不变,电压不断升高,漏电流就会增大,增大的漏电流在导通阻抗上,产生较大的热量I2R,该热量导致潮气蒸发,电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。
以上总结了安规电容低压失效的症状,以及安规电容低压失效的常见原因,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。