有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,分为集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,电容器组为星形联接与三角形联接时的计算方法。
电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的负载情况、电容器接法等有关。
1、集中补偿和分组补偿电容器容量计算
采用集中补偿方式和分组补偿方式时,总的补偿容量由下式决定:
(4-3)
或
(4-4)
式中 Pc——由变配电所供电的月最大有功计算负载(kW);
βav——月平均负载率,一般可取0.7~0.8;
φ1——补偿前的功率因数角,cosφ1可取最大负载时的值;
φ2——补偿后的功率因数角,参照电力部门的要求确定,一般可取0.9~0.95;
qc——电容器补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负载需要补偿的无功功率,qc=tanφ1-tanφ2。并联电容器无功补偿容量的计算方法
电容器接法不同时,每相电容器所需容量也是不一样的。
(1)电容器组为星形联接时
(4-5)
式中 U——装设地点电网线电压(V);
IC——电容器组的线电流(A);
Cφ——每相电容器组的电容量(F)。
考虑到电网线电压的单位常用kV,QC的单位为kvar,则星形联结时每相电容器组的容量为
(4-6)
式中,CY的单位为μF。
(2)电容器组为三角形联接时
(4-7)
若线电压U的单位为kV,则每相电容器的容量(单位为μF)为
(4-8)
2、就地补偿电容器容量计算
单台异步电动机装有就地补偿电容器时,若电动机突然与电源断开,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象。并联电容器无功补偿容量的计算方法
如果补偿电容器容量过大,可能因电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机损坏。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。