三相交流电路及功率计算方法详解

作者:老电工时间:2022-09-20 15:50:49

有关三相交流电的小知识,什么是三相交流电,什么是三相交流电路,三相交流电路的功率包括有功功率、无功功率和视在功率,以下是不同功率的计算公式与方法,下面来了解下。

一、三相交流电和三相交流电路

1、三相交流电

由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这种电能就称为三相交流电。

2、三相交流电路

三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。

二、三相交流电路的功率

三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率无功功率还是视在功率,都需要符合这一原则。

1、三相有功功率

各相有功功率分别为:PA=UAlAcosφA,PB=UBIBcosφB,PC=UCICcosφC。

三相有功功率为:P=PA+PB+PC= UAlAcosφA + UBIBcosφB +UCICcosφC。

三相负载对称时,三相有功功率则等于一相有功功率的三倍,即:P=3U相I相cosφ相=√3U线I线cosφ线,单位是W或kW。

2、三相无功功率

同理,在三相对称电路中,三相无功功率为:Q=√3U线I线sinφ线,单位是var或kvar。

3、三相视在功率

三相视在功率为:S=√3U线I线=3U相I相,单位是VA或kVA。

4、相互关系

有功功率、无功功率和视在功率三者的关系是:S=√р²+Q²。

5、注意事项

在相同的线电压下,负载作三角形连接时的有功功率是星形连接时有功功率的3倍。对于无功功率和视在功率,同样如此。