对称三相交流电路的主要特点

作者:老电工时间:2022-04-21 21:56:08

有关三相交流电的知识,对称三相交流电路的主要特点有哪些,一般包括三大方面,即相电压与线电压的关系,相电流与线电流的关系,三相对称电路的功率,下面具体来了解下。

对称三相交流电路的特点

1、相电压与线电压的关系

负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°;负载△连接时,线电压等于相电压。

2、相电流与线电流的关系

负载丫连接时,线电流等于相电流;负载△连接时,线电流为相电流的√3倍,且线电流滞后相应的相电流30°。

参考图:对称三相电

3、三相对称电路的功率

负载丫连接时,U相=U线/√3, I相=Ⅰ线;负载△连接时,U相=U线, l相=Ⅰ线/√3。故不论三相负载作何种连接都有:

P=3U相Ⅰ相cosφ=√3U线I线cosφ;

Q=3U相Ⅰ相sinφ=√3U线I线sinφ;

S=3U相I相=√3U线I线。

为了方便记忆对称三相交流电路的上述特点,可以牢记以下口诀(顺口溜):

对称三相交流电,研究电路抓特点。电源负载均对称,相线压流是关健。

相位相差三十度,数量关系为根三。△接法“交(角)流后”,丫接法“压(丫)线前”。

下面来看一个判断题:负载△连接时,线电流为相电流的√3倍,且线电流滞后相应的相电流30°;负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°。

上面这道题的答案是错误的,犯了“以偏概全”的错误,因为这个特点只存在于对称三相交流电路中。

对称三相交流电路的这个特点是一个常考知识点,但如果不会画图分析,单凭记忆就容易记混。告诉大家一个简单的记忆方法,谐音联想记住六个字:“交(角)流后,压(丫)线前”。