首页 > 电工基础 > 电工电路

一例防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路

作者:老电工时间:2021-08-29 09:57:59

防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路,如下图:

工作过程为:

复合按钮SB3、SB2分别为正转、反转启动按钮,SBI为停止按钮。该线路多了一个接触器KM3,在正转接触器KM1失电释放后,电源接触器KM3也随着失电释放,这样由两个接触器KM3和KM1组成灭弧线路,即在同相中有两副主触点,灭弧效果大大加强,有效地防止了相间短接。

正转启动时,按下正转按钮SB3,正转接触器KM1得电吸合并自锁,常开辅助触点闭合,这时由于SB3常闭触点是断开的,接触器KM3不动作。松开SB3后,接触器KM3获电动作,电动机正转。

反转启动时,按下反转按钮SB2,首先断开正转接触器KM1,电源接触器KM3随之断开,这时两个接触器共同组成灭弧线路实现灭弧,随后接通反转接触器KM2线路,KM2得电吸合并自锁,松开SB2后,接触器km3得电动作,电动机反转运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读