一例有三重互锁保护的正反转控制线路

作者:老电工时间:2021-08-29 09:57:03

一般正反转启动线路均采用双重互锁保护,即,按钮互锁,交流接触器常闭触点互锁。

本线路具有三重互锁保护,也就是按钮互锁,交流接触器常团触点互锁,失电延时时间继电器接电延时闭合的常团触点互锁。该线路互锁程度极高,具三有重互锁保护作用,如图。

正转启动时,按下正转启动按钮SB2,此时SB2常闭触点断开反转交流接触器KM2线圈回路,起到互锁保护作用,同时SB2常开触点闭合,交流接触器KMI失电延时时间络电器KT1线圈同时得电吸台。

这时KM1主触点闭合,电动机M正转启动运行; KM1常团触点、KT1延时闭合的常闭触点均断开,使KM2线圈回路同时三处断开,从而起到可靠的互锁保护。

当需要反转时,按下反转启动按钮SB3,此时,正转回路交 流接触器KM1线圈断电释放,电动机M停止正转,但KT1失电延时几秒后它的常团触点才能恢复闭合,即使按下反转自动按钮也不能反转启动,必须按动反转启动按钮2s后(设定时间时任意调整),反转才能启动,从而真正起到互锁保护作用。