首页 > 电工基础 > 电工电路

变频器IGBT过流保护的电路原理图

作者:老电工时间:2020-02-19 10:04:00

有关变频器IGBT过流保护的电路原理图,变频器IGBT过流保护的工作原理是什么,电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理对电路采取保护措施。

变频器IGBT过流保护的电路原理图

当电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理可以对电路采取保护措施。

对此通常使用专用的驱动器EXB841,其内部电路能够很好地完成降栅以及软关断,并具有内部延迟功能,可以消除干扰产生的误动作。

其工作原理如图一,含有IGBT过流信息的Vce不直接发送到EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接到EXB841的脚6,从而消除正向压降随电流不同而异的情况,采用阈值比较器,提高电流检测的准确性。

假如发生了过流,驱动器EXB841的低速切断电路会缓慢关断IGBT,从而避免集电极电流尖峰脉冲损坏IGBT器件。变频器IGBT过流保护的电路原理图 

图二: 过流检测是通过二级管D 来完成的,当IGBT 源极上电压过高,以至于二极管D 截止,保护功能开始动作,首先通过稳压管Z2降低栅级电压,其次通过光电耦合器向控制电路发出过流信号,触发控制电路的保护动作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读