西门子电梯抱闸继电器的电路原理图
如下:
电路工作原理说明
门锁 JMS:
在每道厅门和轿门上都设有门电气联锁触点,只有当全部门关闭好后,所有门电气联锁联点闭合,门锁继电器JMS吸合,电梯才能运行。
检修JM:在轿内和轿内都装有检修开关,检修开关拨至检修位时,检修继电器JM吸合,电梯处于检修状态。电工天下
抱闸线圈:DZZ
在下列四种状态下,抱闸线圈得电,制动器打开:
1)快车上行,即S↑、K↑。
2)快车下行,即X↑,K↑。
3)慢车上行,即S↑,M↑。
4)慢车下行,即X↑、M↑。
电梯开始运行时,因为1A、2A仍未吸合,它们的常闭触点把RZ1短路,所以DZZ得以110V直流电压,电梯启动后经过一段时间延时,1A吸合,使电阻RZ1串联到DZZ线圈中,DZZ两端电压下降至70V 左右,称为维持电压。
电容C8的作用是为了DZZ从110V电压降至维持电压时有一个过渡的过程,防止DZZ电压的瞬变而引起误动作。电阻RZ2构成DZZ的放电回路。
为防止电梯从快车K转换到慢车M时,DZZ 有一个断电的瞬间,所以放入JK
延时继电器,从而保证了制动器不会发生两次动作。
运行继电器JYT:当电梯上行接触器S或下行接触器X吸合时,运行继电器JYT吸合,表示电梯在运行之中。