首页 > 电工基础 > 电工电路

三相电动机电气控制线路的组成与原理图解

作者:老电工时间:2019-12-22 10:44:23

三相电动机电气控制线路的组成与原理图,工作机械的控制线路由动力电路、控制电路信号电路保护电路组成,原理图绘制的原则,分析线路的工作原理的方法。

三相电动机电气控制线路原理图

工作机械的电气控制线路原理图是用图形符号、文字符号和线条联接起来表示各个电器元件的连接关系和电路具体安排的示意图。

一、控制线路的组成

工作机械的控制线路由动力电路、控制电路信号电路保护电路组成。

1.动力电路:从电网向工作机械的电动机供电的电路;

2.控制电路:控制工作机械的操作,并对动力电路起保护作用的电路。

3.信号电路:用来控制信号器件工作的电路。

4.保护电路:由参与预防因接地故障引起不良后果的全部保护导线和导体件组成。

二、电气原理图的绘制原则

为了便于阅读原理图,来看下原理图表示的主要规则:

1.电源电路画成水平线,受电的动力装置支路(电动机等)、俗称主电路,垂直于电源电路画出,控制和信号电路垂直地画在二条水平的电源线之间。

2.三相交流的电源电路集中地放在图的上方;若为单相交流或直流,电源电路一条在上、一条在下放置,受电的动力装置及保护电器支路放在图的左侧;控制和信号电路自中向右顺序画出,或放在图的右侧。

3.在控制和信号电路中,耗能元件必须接在电路零线的一边。而触头则接在线圈等耗能元件和电路另一边之间。若电路一不接零,则将线圈等耗能元件接在电路的下边。

4.途中各电器触头的位置都处在未通电状态,操作开关则是工作机械开动前的状态。

5.同一电器的几个部件,如线圈、触头等,分散地画在不同的电路中,但他们却是互相关联的,必须标以相同的文字符号。

6.原理图中触头位置处在未通电状态,可以从这原始状态出发来分析通电后电路工作顺序和工作状态。

7.有开关功能的限定符号说明如下:在点动控制线路中,旋转开关QS作电源隔离开关使用时,开关符号上加隔离开关功能限定符号“—”。若该旋转开关作负荷开关,直接起动小型电动机,则应加上负荷开关功能限定符号。

三、分析线路的工作原理

可从未通电的原始状态出发来分析通电后的电路工作顺序和工作状态,一般按从左至右,从上而下的顺序分析。

合上旋转开关,接通电源后,开始操作按钮,实现起动、停止的控制具体过程如下所示:

起动:按下起动按钮——接触器线圈得电动作——主触头闭合——电动机起动运转。

停止:松开起动按钮——接触器线圈失申释放——主触头分断——电动机断电停转。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读