电动控制电路只适合短时间运行,若需要达到电动机长时间连续运行,必须采用自锁正转控制电路。自锁电路不仅有长时间运行锁定功能,还可以实现欠压失压保护功能。
以下介绍了电路中各符号的含义,以及电路的工作原理,一起来学习下。
一、各部分符号含义
L1、L2、L3:三相供电电源
QS:主电路电源开关
FU1:主电路熔断器
KM:接触器主触点
3M:三相电机
U、V、W:三相电机接线
PE:接地线
FU2:控制电路熔断器
SB1:常开按钮(启动按钮)
SB2: 常闭按钮(停止按钮)
KM:接触器线圈
二、电路工作原理
1.通电:闭合电源主开关QS
2.启动:按下SB1--接触器线圈KM得电吸合--接触器主触点KM吸合--三相电机3M通电运行
3.自锁:松开启动按钮SB1--接触器线圈KM依靠辅助常开触点闭合供电--接触器主触点KM保持吸合状态三相电机3M正常运行
4.停止:按下停止按钮SB2--接触器线圈KM断电--主触点和常开触点均断开--电动机3M停止运行
5.断电:断开电源QS
失压保护:为了保证在停电后无法重新自动供电启动避免危险,线路在断电后切断电动机供电。
欠压保护:通常当电源电压低于额定电压85%时,接触器线圈吸力不足自动断开,切断电源对电动点供电让电动机停止运行。