分享一个用LM339构成的简单温控电路,本电路中使用LM339内部的一个比较器接成反相电压比较器,电路图如下:
图1:简单的温控开关电路
1N4730是一个稳压值为3.9V的稳压二极管,这里给LM339的同相输入端⑤脚提供一个3.9V的参考电压。
NTC为负温度系数热敏电阻,其阻值会随着温度的升高而减小,这里使用NTC热敏电阻作为温度检测元件,具有较高的灵敏度,并且价格低廉。
当温度较低时,NTC热敏电阻的阻值较大,其阻值与电阻R1分压后,LM339的④脚电压高于⑤脚的参考电压(其值为3.9V),其输出端②脚输出为低电平,三极管VT截止,继电器J不工作。当温度升高到设定值时,NTC热敏电阻的阻值显著减小,使LM339的④脚电压低于⑤脚电压,此时LM339内部输出级的三极管截止,其输出端变为高电平,VT导通,J得电工作,其触点闭合接通温控设备的电源,控制温度继续升高。
上图电路略做改动后可作为超温报警器使用,如果使用LM339内部的两个电压比较器接成一个窗口比较器,可实现上下限温度控制,使温度始终控制在某一范围内。
图2:玻璃壳封装的NTC热敏电阻。
上图为常用的玻璃壳封装的NTC热敏电阻,这种电阻的外形看起来与常用的1N4148二极管很像,不过使用时没有极性。本电路中用的NTC热敏电阻的阻值,可根据实际需要选用。调整图中R1的阻值,即可设定所需的温度。与继电器并联的保护二极管VD2可以选用1N4001或1N4148。